Zitat:
Zitat von tomtom86
Hab mir das Bild grad noch mal angeschaut ich kann auf dem Foto keine Klassische Nullung erkennen, Klassische Nullung heißt das N und PE zusammengeführt sind.

Es wäre dann kein Problem einen FI in der Verteilung nach zu rüsten vorrausgesetzt die Klassische Nullung ist nicht in den Steck- und Abzweigdosen.

geb ich dir zweifelsfrei recht...aus jetziger sicht ;)
ich hab das mal 1982 in der ddr gelernt und da wurde mir das, was auf dem bild zu sehen ist als klassische nullung gelehrt und das hängt nune mal noch im hinterkopf fest (bin mittlerweile über 20 jahre raus aus dem beruf und da wird sich viel geändert haben) und wird da wohl nie mehr rausgehn. selbstverständlich hast du recht und man kann bei meinen posts das "klassisch" überlesen. ändern tut sich aber an der kernaussage nix und wir wollen mal wegen so förmlichkeiten den armen flashmaster nicht ganz zur verzweiflung treiben ;)
300-this-is-blu-ray.jpg
Geschrieben: 09 Juni 2012 21:39

tomtom86

Avatar tomtom86

user-rank
Blu-ray Starter
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
Übrigens die drei ist keine Stromschiene sondern nur was vom Verteilungsgestell, die dickeren Adern ganz links und rechts sind von der Zuleitung.
Geschrieben: 09 Juni 2012 21:41

tomtom86

Avatar tomtom86

user-rank
Blu-ray Starter
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
Wenn deine Kernaussage war das ein FI keinen Sinn macht nach der Verteilung ist das aber falsch.
Geschrieben: 09 Juni 2012 21:57

mandylion

Avatar mandylion

user-rank
Blu-ray Starter
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
Deutschland
Sondershausen
kommentar.png
Forenposts: 182
seit 14.01.2010
display.png
LG 47LW5590
player.png
Panasonic DMP-BDT310
anzahl.png
Blu-ray Filme:
ps3.png
PS 3 Spiele:
anzahl.png
Steelbooks:
4
anzahl.png
zuletzt kommentiert:
American Warships - Die Invasion beginnt
anzahl.png
Bedankte sich 23 mal.
Erhielt 26 Danke für 18 Beiträge


ich zitier mich mal selbst:

Zitat:
Zitat von mandylion
ich persönlich halte fi-vorschaltungen wie du sie vor hast aus schon genannten gründen der fehlenden erdung für sinnlos.

und ob das wirklich so falsch ist? hab da immer noch meine zweifel, denen man
sich nicht unbedingt anschliessen muss.
300-this-is-blu-ray.jpg
Geschrieben: 09 Juni 2012 23:42

flashmaster

Avatar flashmaster

user-rank
Blu-ray Fan
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
kommentar.png
Forenposts: 1.132
seit 18.10.2009
display.png
Sony KDL-32W4000
player.png
Sony BDP-S5200
anzahl.png
anzahl.png
zuletzt bewertet:
Silver Linings
anzahl.png
Bedankte sich 17 mal.
Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge


Hallo Leute

Also sehe ich das richtig das wir nun noch nicht zweifelsfrei wissen ob ich diese klassische Nullung oder Erdung habe oder nicht?
Ich wenn ich die habe was ja anscheint üblich ist, ist so ein FI dann nun Sinnlos oder nicht?

Selbst wenn er nicht gehen würde , hätte er dann sogar eher nachteile als wenn ich gar nix dran mache? Wenn ich den so einbaue und es zum kurzschluss etc kommt sollte es dann nicht so sein das der dann rausfliegt sage ich mal und die Sicherung im Haus aber drin bleibt und nix passiert?

Also das Teil von AS Schawabe habe ich gesehen schon heute. Der ist ja IP 55 sogar. Aber von AS Schwabe halte ich ja gar nix ehrlich gesagt. Ist doch echt die billig marke. Ich meine wie kann der sonst so günstig sein. Und auch andere Produkte werden meißt schlecht bewertet.

Und das mit der Schutzklasse ist komisch. Ich kenne die bestehenden Schutzklassen also die Sysmbole und das was auf 2 Verschiedenen Geräten drauf ist ist aber dieses Symbol wie bei SK 3 nur das da eine Römische 1 drin ist.
god-bless-america-movie-image-slice-01-300x100.jpg
Geschrieben: 10 Juni 2012 13:20

tomtom86

Avatar tomtom86

user-rank
Blu-ray Starter
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
Zitat:
Zitat von flashmaster
Hallo Leute

Also sehe ich das richtig das wir nun noch nicht zweifelsfrei wissen ob ich diese klassische Nullung oder Erdung habe oder nicht?
Ich wenn ich die habe was ja anscheint üblich ist, ist so ein FI dann nun Sinnlos oder nicht?

Selbst wenn er nicht gehen würde , hätte er dann sogar eher nachteile als wenn ich gar nix dran mache? Wenn ich den so einbaue und es zum kurzschluss etc kommt sollte es dann nicht so sein das der dann rausfliegt sage ich mal und die Sicherung im Haus aber drin bleibt und nix passiert?

Also das Teil von AS Schawabe habe ich gesehen schon heute. Der ist ja IP 55 sogar. Aber von AS Schwabe halte ich ja gar nix ehrlich gesagt. Ist doch echt die billig marke. Ich meine wie kann der sonst so günstig sein. Und auch andere Produkte werden meißt schlecht bewertet.

Und das mit der Schutzklasse ist komisch. Ich kenne die bestehenden Schutzklassen also die Sysmbole und das was auf 2 Verschiedenen Geräten drauf ist ist aber dieses Symbol wie bei SK 3 nur das da eine Römische 1 drin ist.

Der FI ist keines falls Sinnlos, weil alles was nach dem FI kommt Personenschutz gesichert ist. Wie gesagt wir haben die Teile auch schon des öfteren verkauft und hatten noch nie Beschwerden.
Günstig muss ja nicht immer gleich was negatives sein das Teil ist DIN VDE anerkannt und hat eine EN Nummer
du kannst dieses Teil also bedenkenlos einsetzten.
Dieses Schutzklassen Symbol was du erwähnst ist in Deutschland nicht gang und gebe darum findet man es auch nicht in Tabellenbüchern oder ähnlichem, schätze mal das das Teil ein Import Artikel ist.

Übrigens werden die Teile mindestens einmal jährlich von uns überprüft auch auf Auslösezeit- und strom.
Geschrieben: 10 Juni 2012 13:26

mandylion

Avatar mandylion

user-rank
Blu-ray Starter
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
Deutschland
Sondershausen
kommentar.png
Forenposts: 182
seit 14.01.2010
display.png
LG 47LW5590
player.png
Panasonic DMP-BDT310
anzahl.png
Blu-ray Filme:
ps3.png
PS 3 Spiele:
anzahl.png
Steelbooks:
4
anzahl.png
zuletzt kommentiert:
American Warships - Die Invasion beginnt
anzahl.png
Bedankte sich 23 mal.
Erhielt 26 Danke für 18 Beiträge


ob klassische oder einfache nullung ist vollkommen egal....ist im prinzip das gleiche nur über andere wege. fakt ist: du hast kein geerdetes system und das macht für mich so einen hilfs-fi sinnlos. für mich ist das nix weiter als wenn 2 sicherungen einfach in reihe sind und im ernstfall eine von beiden fällt. ich persönlich würd auf so einen humbug verzichten und mach es auch. mein gartenhaus ist auch genullt und ich weiss nicht, wie oft ich schon mit dem rasenmäher sein eigenes kabel gehächselt hab...ausser das es die sicherung rausgehauen hat, ist nix passiert. was soll auch weiter passieren wenn kein strom mehr fliesst?? einziger vorteil wenn ich so ein fi-ding gehabt hätte und es schneller reagiert hätte ---> ich hätt nicht soweit laufen müssen um die sicherung wieder reinzumachen ;)
zum schluss nochmal: wenn du ruhiger schlafen kannst, häng dir so ein ding davor zur eigenen beruhigung. es wird auf keinen fall schaden....ob es aber auch was nutzt?? da scheiden sich die geister :)
300-this-is-blu-ray.jpg
Geschrieben: 10 Juni 2012 14:04

flashmaster

Avatar flashmaster

user-rank
Blu-ray Fan
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
kommentar.png
Forenposts: 1.132
seit 18.10.2009
display.png
Sony KDL-32W4000
player.png
Sony BDP-S5200
anzahl.png
anzahl.png
zuletzt bewertet:
Silver Linings
anzahl.png
Bedankte sich 17 mal.
Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge


Achso alles klar.
Naja gut, meine ganze Garage , Blockhaus und True und hat diese angesprochenen Teichpumpen laufen ja alle über einer Sicherung. Weiß ja nicht ob das zu viel ist. Oder ob man für den aussenbereich eine Extra Verteilung mit FI besser machen sollte (oder ob das überhaupt so einfach geht bei mir) und vorallem was mich das kostet
god-bless-america-movie-image-slice-01-300x100.jpg
Geschrieben: 10 Juni 2012 18:49

tomtom86

Avatar tomtom86

user-rank
Blu-ray Starter
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
Zitat:
Zitat von mandylion
ob klassische oder einfache nullung ist vollkommen egal....ist im prinzip das gleiche nur über andere wege. fakt ist: du hast kein geerdetes system und das macht für mich so einen hilfs-fi sinnlos. für mich ist das nix weiter als wenn 2 sicherungen einfach in reihe sind und im ernstfall eine von beiden fällt. ich persönlich würd auf so einen humbug verzichten und mach es auch. mein gartenhaus ist auch genullt und ich weiss nicht, wie oft ich schon mit dem rasenmäher sein eigenes kabel gehächselt hab...ausser das es die sicherung rausgehauen hat, ist nix passiert. was soll auch weiter passieren wenn kein strom mehr fliesst?? einziger vorteil wenn ich so ein fi-ding gehabt hätte und es schneller reagiert hätte ---> ich hätt nicht soweit laufen müssen um die sicherung wieder reinzumachen ;)
zum schluss nochmal: wenn du ruhiger schlafen kannst, häng dir so ein ding davor zur eigenen beruhigung. es wird auf keinen fall schaden....ob es aber auch was nutzt?? da scheiden sich die geister :)

Oh oh, das ist ja alles gefährliches Halbwissen, es gibt sehr wohl einen unterschied zwischen einer Sicherung und einem FI. Ein Sicherung schützt die Leitung LS-Schalter=Leitungsschutztschalter ein FI F=Fehler I=Strom den Menschen.

Mit deinem Rasenmäherbeispiel hast du bisher nur verdammtes Glück gehabt. Sollte mal auf dem ganzen weg bis zum Verbraucher auch nur an einer Stelle der grün/gelbe Draht fehlen oder am Gerät ab sein hängst du im dümmsten Fall dran bis du schwarz wirst.
Bei einem FI allerdings auch Summenstromwandler genannt, ist das nicht der Fall, er misst den Strom der über die Phase oder Phasen raus geht und sollte nicht der gleiche Strom über den Neutralleiter zurück kommen löst er aus, egal ob der Strom über den Schutzleiter oder über einen Körperstrom abfließt.

Also bitte Vorsicht bevor du den Leuten so etwas vermittelst!
Geschrieben: 11 Juni 2012 05:42

flashmaster

Avatar flashmaster

user-rank
Blu-ray Fan
fsk-geprueft
user verified
aktivitaet.png Aktivität:
 
kommentar.png
Forenposts: 1.132
seit 18.10.2009
display.png
Sony KDL-32W4000
player.png
Sony BDP-S5200
anzahl.png
anzahl.png
zuletzt bewertet:
Silver Linings
anzahl.png
Bedankte sich 17 mal.
Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge


Was mir halt auch noch wichtig wäre , wäre einer Sicherung für den Teich bzw Blockhaus und Teich extra. Wäre sowas möglich .Die sicherung kann auch gerne draußen sein.
Denn sonst wenn was ist dann wäre immer die True und das Garagentor mit aus. Und das ist Käse.